有一台72槽4极4路并连的电机,由于拆卸时把引出线弄乱了,无法找哪个是同相的,就是现在的引出线共12根,能辩清头尾,就是不能找同相,拿A相说吧,现在应有4根引出线,不能确认是哪四根,曾加直流电用指南针判断,可是不怎么明显,无法确认,有哪位高手能提供些别的办法么?
06-07-20 22:53
1楼
编辑
引用
管理
电虫子
怎么没人回复,我说下,今天我有试着用那种感应电笔,就是隔着绝缘层能感应电压的,我每个线圈加压的情况下试了试,可是感应不是很明显,不能确定,最后我用了个最原始的办法:就是在每个线圈中取一根线,用刀子破坏绝缘,用电笔一相相的量,最终确认了。真是好麻烦。希望大家能再提供些其它办法。
06-07-21 22:44
2楼
编辑
引用
管理
电虫子
没人参与,自己顶
06-07-22 19:59