主题:[求助]关于三相电流的问题

点击:1040 回复:7

本人要做一个工业烤箱,总功率30KW,我初步考虑是采用三角形接法,即每相10KW,但不知道电流应该怎么计算,空气开关应该选多大电流的,望高人指点
06-07-20 15:06
线电流就是相电流,线电压应是380V,也就是额定电压是400V的用电设备,电流每相是25A,用三相开关是80A的也就够了.我这样说不知对吗?仅供参考.
06-07-20 21:53
对!
06-07-21 10:07
没错
06-07-21 10:27
如果是三角接法那二楼的没错。。。
06-07-21 12:06
我认识,每相的电流应该在20---25安之间,开关用80 的应该没有问题了,但是如果是星形的话那又应该是多少呢?望指点
06-07-21 14:50
2楼说的应该没错!
06-07-21 22:07
三角形时是 I线=P / U线=10K/380=26A。而Y形时是 I相=I线 =P/U相=10K/220=45A。
06-07-21 23:03