一:从你所说接线来看是没有问题的,首先可以排除这个问题;
二:要检查你的设置是否正确,在CX-PROGRAMMER里点左边“设置”---点“选项”---“从PLC传送”----“外围端口”---“通信设置”栏里选“标准”(也可选定制,但一定要记得两台PLC所设置是一样的通信标准)---“模式”栏里选“1-to-1 pc link(主站)” ---“选项”---“传送到PLC”。再用相同的方法设置另一台PLC把它设为从站。
三:程序中很简单的,主站侧:MOV(000,LR00)---MOV(HR05,200)---MOV(200,010)
从站侧:MOV(000,LR05)---MOV(LR00,200)---MOV(200,010)
指令的执行条件可自己选择下,可用00100,也可用25313常ON标志。
( 要是你还搞不定那你杀了我吧:)) 93891182)
06-07-28 16:52