请教一个菜鸟问题:如果运行中的31500KVA变压器 有功P=27.8MW,无功Q=12.3MW,此时该变压器的容量是多少?过载了吗?
06-07-12 23:02
1楼
编辑
引用
管理
axxp
帮帮忙
06-07-13 23:32
2楼
编辑
引用
管理
chyuxian
有功的平方+无功的平方=容量的平方
06-07-14 23:40
3楼
编辑
引用
管理
xucheng555
同意楼上
06-07-22 22:43
4楼
编辑
引用
管理
庭
30400kVA,没有过载
06-07-23 22:44
5楼
编辑
引用
管理
LJYGL
不知有功与无功是怎样计算出来的?想了解。
06-07-24 17:02
6楼
编辑
引用
管理
zhuweihua
实际点的计算方法有哇
06-10-04 19:18
7楼
编辑
引用
管理
小威
请教有功和无功的由来 别笑我 孩子
06-10-04 19:30