主题:各位老师.
点击:1792 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
风云狂人
请教一下,我有一个电热板要加热,功率是3个千瓦.我现在用智能型的温控仪来对电热板进行控制.可是有人对我说用固泰的继电器好一点.有人说普通的交流接触器好.我的电路可能动作比较频繁.要求上下的温差才2度.
所以请教一下大家/是用固态的继电器好,还是交流接触器好啊.3个千瓦的用12安培的够了吗.电压是交流220的
06-07-06 11:40
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
如果是频繁动作最好用固态继电器,交流接触器频繁动作触电容易出毛病
06-07-07 09:20
2楼
编辑
引用
管理
gkcity.
固态继电器相对来说比较稳定
06-07-07 09:23
3楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
同意楼上的观点。
06-07-10 10:51
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-07-28 10:14
5楼
编辑
引用
管理
achao
我也赞成用固态继电器! 同意2楼的观点!!!
12安培小了点吧! 我是这么算的 I=P/U=3000/220=13.几安培!
不对的请师傅指教!表丢鸡蛋 谢谢!
06-07-28 11:01
6楼
编辑
引用
管理
itxidt
这要看对你产生的效益 好的用固态 不好的用接触器
06-08-04 22:51
7楼
编辑
引用
管理
itxidt
这要看对你产生的效益 好的用固态 不好的用接触器
06-08-04 22:51
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
40A固态继电器
06-08-08 17:10
9楼
编辑
引用
管理
yuankejun
我们是杭州市集成科技有限公司,专业生产固态继电器的厂家,袁克军,0571-57109910,0571-57109810,13967134591,商祺.