主题:[求助]各位师傅,江湖救急呀!
点击:1005 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
疑问
单位的一台变频柜,厂家型号不知道.运行半年多一直正常,昨天因为限电的原因停了两次电.再正常供电的时候,变频不能自动启动.(由一个压力表传感器控制)在换个四块压力表均不能正常工作.量程最大1.6mpa。但在换上量程为2.5mpa的压力表时变频柜自动启动。只是压力显示不正常始终低于设定值。不知道是什么原因?请各位帮忙!!!!
06-07-04 20:58
1楼
编辑
引用
管理
sjs7629
没有提供有用的资料。
压力和变频有连锁吗
接线图
06-07-04 21:26
2楼
编辑
引用
管理
疑问
唉,麻烦就麻烦在什么资料也没有。连个简单的说明书也没有。现在想改一下设置都作不到。我只希望能确认是PLC的问题。那样的话就省得明天再做无用功了!直接让厂家来处理!
06-07-04 21:55
3楼
编辑
引用
管理
逸水寒
不一定是传感器问题.或者线路或者用软件直接擦写一次PLC.反正很快的
06-07-04 22:12
4楼
编辑
引用
管理
HY666
你用的变频是哪的
06-07-04 22:19
5楼
编辑
引用
管理
疑问
用的变频是佳灵的!上面的问题在换个上海产的表后已经可以启动,但相对以前来说不正常,因为始终是在变频49HZ左右工作!并且始终只有第一台工作,不会如原来般按时间顺序更换别的电机工作!请问这是什么原因?