登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:急急:模拟量显示异常
点击:1805 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
LWHAO0039
从7.2日中午12点开始,我的S7-414PLC有5个4-20MA的模拟量输入点陆续在WINCC上显示超量程,用变量表监控均为32767,且几个点不是同一块AI卡,现场表的位置也不一样,用毫安表检测电流正常,过20分钟左右后,又陆续恢复(不是同时),7月3日下午5点多又出现该问题,且又多了几个点,其中有一块卡上的所有点都不正常,我把卡件换掉后,情况依旧,请各位高手尽快指点几招,多谢.
06-07-04 06:29
1楼
编辑
引用
管理
leondandan
检查一下电源~~看看 负 是不是没接触好,以前遇到过
06-07-04 09:03
2楼
编辑
引用
管理
海阔
模块中的接地是否有松动:模块中10和11是否短接与接地端接实:信号线是否一端接地:
06-07-04 18:43
3楼
编辑
引用
管理
hsdc
现在好了吗?
06-07-05 21:06
4楼
编辑
引用
管理
hsdc
现在好了吗?
06-07-05 21:07
5楼
编辑
引用
管理
LWHAO0039
信号线的负端应该接地吗
06-07-07 07:18
6楼
编辑
引用
管理
VIV
我也遇到过,不但要接地,还要等电位
06-07-08 08:25
7楼
编辑
引用
管理
LWHAO0039
经过试验,10和11短接,并与有故障的点的负端短接,可以解决显示异常,但不知是否需所有问题点均要与10/11短接
06-07-09 16:14
8楼
编辑
引用
管理
sammy364
信号线的负端需要接地??怎么接地 信号线一般都是采用屏蔽线的 屏蔽层怎么接
06-07-13 16:58
9楼
编辑
引用
管理
zcdmail
信号线的负极引根线接地就行了
06-07-13 17:33
工控新闻
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更多新闻资讯