主题:求助:关于流量测量时压力补偿的问题

点击:944 回复:3

我单位每台锅炉的出口和外供蒸汽总管都装有涡街流量计,均采用压力补偿。司炉工反映锅炉出口蒸汽流量要比外供蒸汽总管蒸汽流量大2吨多(除去内用),并且两流量计之间相隔不远。

    锅炉出口的压力补偿取样点比变送器本体高出大约11米,而外供蒸汽总管的压力补偿取样点基本与变送器本体一样高。
    请教一下:锅炉出口的流量二次表在计量时是否也将这11米高的静压也补偿在内?如果是的话,能否通过正迁移的方法来消除这种影响?
   
    请版主和各位大哥指教!
   
06-07-01 14:38
美国沃泰克公司多参数涡街流量,可以同一孔做测量以及进行温度和压力补偿。而不需要额外进行其它位置打孔,进行补偿。能够完全解决你的技术难题。请联系021-27388625,于先生;vortekcn@hotmailc.com
06-08-15 15:04
vortekcn@hotmail.com
06-08-15 15:05
假如你没在仪表中将静压迁移掉,当然仪表会按变送器处压力进行补偿.你可以通过修改仪表参数实现压力的迁移.
06-08-15 15:50