主题:求救啊!三菱PC机于变频机的连接方法.

点击:1887 回复:7

我公司有台PC机要于两太变频机连接,有那为好心的朋友能帮我嘛!在弄不好都快失业了!急急急!!!!!!!!!
06-06-19 20:52
怎么接你也不说,我们怎么知道 啊
06-06-19 22:07
就是用PC 连接变频机控制了.实现变频机调速功能.我想了好久还是没想出来
06-06-24 20:02
你说的PC是电脑还是什么啊?电脑联变频机?什么变频机?接口呢?
06-06-24 20:22

就是用PLC 连接变频机控制了.实现变频机调速功能.正反转
06-07-09 15:30
变频器的正反转控制是比较简单的,输出两个点就行了。
速度控制有以下几种方案可选:
方案1:用DA模块控制变频器的速度,调速用按钮或者用人机介面直接设置速度。
方案2:如果不是频繁调速,可考虑用晶体管输出的PLC,用脉冲输出方式控制变频器的速度。
方案3:用485通讯方式
06-07-10 07:56
具体要求说一下;
06-07-10 08:46
ding
06-07-18 11:39