主题:求教关于伺服电机故障的问题,请高手指教
点击:2440 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
luchen
您好:
我有一台伺服驱动器及一台伺服电机出现了以下故障
当电机空载或轻载时,电机可以正常工作。当电机重载时,转速很慢或无法驱动负载。
请问这是什么故障,是什么原因造成的,有没有可能修复。谢谢
06-06-19 07:31
1楼
编辑
引用
管理
tiankong
你手头要是有资料的话,可以看看驱动器上有一个参数,起动负载,和机械增益调整一下看看。
06-06-20 12:36
2楼
编辑
引用
管理
进哥哥
功率太小了吧?
06-06-20 16:09
3楼
编辑
引用
管理
zengjianxian
你先看看设一下参数可不可以;要是不行的话就换一套功率大一点的;参数跟原来的那台一样的。
06-06-20 18:56
4楼
编辑
引用
管理
韩先生
可能是负载惯量太大,与电机不匹配
06-06-22 12:17
5楼
编辑
引用
管理
zbih
负载惯量与转子惯量比应该在5:1,如果不要求太大的精度可更的,如果要求高精度就3:1左右
你的负载是否太大,还有就是增益调大点
06-06-22 14:45
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
06-12-03 21:32
7楼
编辑
引用
管理
jiang1128
将电机的加速时间参数调大点看看,不行就换功率大些的