主题:清高人指点
点击:774 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
bhy114
问:为ATV780FC50Y变频器配供电整流变压器,ATV780C50Y额定电流为502A,我计算变压器容量如下P=1.732*690*502=600KW,我选整流变为630KVA,10/0.69KV,是否可以,望高人指点,如按其过载电流753A算则为900KW了,是否浪费?
06-06-16 18:43