主题:求助,富士变频器
点击:1011 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
JIEWANLING
各位大师,我厂有一台4.2KVA富士变频器,已正常使用四年,现出现一个问题,当频率设定在18HZ时(频率设定信号为4到20MA),变频器的实际输出频率会较大幅度地偏离设定频率,而在其它频率段则正常,原来用该频段运行正常.在此要说明的是我已确认设定信号没有问题, 有请大师指点,先谢了
06-06-14 22:51
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
是不是频率跳跃点设在18hz附近了
06-06-15 06:31
2楼
编辑
引用
管理
JIEWANLING
我没有设频率跳跃,该变频器自安装以来一直运行在10---30HZ之间,