我师傅,修320KW低压电机,修好后试配电柜,拉刀闸,试2次线,启动,运行,2次线正常,未分接触器,以为总闸DW1500分,手合刀闸,瞬间巨响浓烟,DW分断,手烧伤。原因;未分闸情况下用刀闸直接启动320KW电机,1200A电流在刀闸接触时弧光短路可怕。
06-06-13 18:57
1楼
编辑
引用
管理
jjk19
笑的我肚子都疼了,你太有创意了.
06-06-13 21:04
2楼
编辑
引用
管理
qwqzb
是真事,若不是DW系列断路分断器性能好,有可能烧伤上半身,你以为我讲笑话,懂不懂啊?
06-06-15 10:12
3楼
编辑
引用
管理
kgbcack
老师傅犯错?现在可是全国开展安全活动,明显的违返操作规程嘛!
06-06-15 14:09
4楼
编辑
引用
管理
wangkx2000
你小子自己吧?
06-06-15 15:39
5楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
挺恐怖,是要小心啊!引以为戒。
06-06-15 15:44
6楼
编辑
引用
管理
crazyboy5877
这种错误怎么老师傅还犯啊?
06-06-15 16:35
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
是不是你自己啊.?
06-06-15 16:45
8楼
编辑
引用
管理
gkcity.
做你师傅犯这种低级的错误?有点。。。。。。。
---------------------------------------------------
http://www.gkcity.com/
中国工控商务网
06-06-15 17:30
9楼
编辑
引用
管理
qwqzb
私企,下班后被迫加班,带情绪干活
06-06-15 18:05