主题:请教一个奇怪问题

点击:2408 回复:13

我公司是生产企业,变电站低压400V,但是单项电压高达250V,请问前辈怎样解决?
06-06-12 07:38
调整变压器的档
06-06-12 09:23
线电压400V ,相电压为400/1.732=231V
06-07-01 02:31
请问你的三相电压是否平衡
06-07-02 17:39
查一下其它两相单相电压,应该是负荷不平衡。
06-07-02 21:15
根据你提供的问题、资料来看的话:1、贵公司的电力利用率达到百分之多少?2、贵公司的负荷是否在平衡状态?3、贵公司的负荷主要以何种负荷为主?不同情况应不同对待。4、功率因数不能忽视。5、只有分析完上面的所有问题,调整变压器的输出电压才有必要。
最后修改:2006-7-8 13:19:02
06-07-03 16:04
系统电压很高吧!你的变压器负荷估计很小!调档是个办法!
06-07-03 21:06
学习一下!
06-07-03 22:09
如果不影响生产
不需要做出处理
尤其是生产性质的公司,负荷如果较大的话,电压高点有好处
~!
06-07-12 17:43
调档是个办法!
06-08-16 09:35