主题:自藕降压启动
点击:1361 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wuqing
自藕降压启动常见的故障都有那也啊 ????
时间设定多少最好啊
06-06-11 10:13
1楼
编辑
引用
管理
luo71529
老大,手动?自动?
手动.....停止吸引线圈衔铁复位有问题.
自动......时间继电器,接触器辅助触点的问题,
06-06-11 19:32
2楼
编辑
引用
管理
czadog
2----4S
06-06-12 07:43
3楼
编辑
引用
管理
wuqing
自动的 2~~4S 是不是有点短啊 10S左右杂样啊 时间短很容易启动不起来的
06-06-13 09:37
4楼
编辑
引用
管理
czadog
主要看你电机所带负载的轻重.
06-06-13 10:22
5楼
编辑
引用
管理
godi99
8-12秒
06-06-14 16:47
6楼
编辑
引用
管理
心许
看负载大小最好不超过120S
常见故障匝间短路,相间短路,接地,接线柱过热