主题:6kv两路电倒闸时,一路高压没断(这路没电),另一路开了
点击:1016 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
liuoulyy
6kv两路电倒闸时,A路高压没断(这路没电),B路合上.结果A路架空线路和高压柜电览接头冲断.请师傅们讲一原因.
06-06-07 18:52
1楼
编辑
引用
管理
luo71529
兄弟,没有隔离开关?相序对不对?要不是带负荷送电,冲击电流太大.
06-06-07 19:18
2楼
编辑
引用
管理
chang68
你的A路进线前肯定有其他并联用户,由于倒电时没有断开A路造成B路往A路其他并联用户供电,冲击电流太大引起
06-06-08 23:03
3楼
编辑
引用
管理
liuoulyy
3楼,仅仅是冲击电流太大引起的吗,有不可能相序问题短路?
06-06-09 20:01
4楼
编辑
引用
管理
chang68
兄弟,看清楚,A路无电
06-06-09 22:37
5楼
编辑
引用
管理
心许
你这是把电反送了是很危险的
你A路进线端也许有挂地线的地方,或者上级断路器没断直接反送到上级变压器短路
再有A,B两断路器应该带互锁呀?你怎么能合上呢。。
06-06-10 20:51
6楼
编辑
引用
管理
liuoulyy
上级断路器没断直接反送到上级变压器短路?可能是这个原因.您分析一下好吗
06-06-10 21:29
7楼
编辑
引用
管理
daixue888
上级断路器没断直接反送到上级变压器短路?可能是这个原因.您分析一下好吗
我们也是双回路高压没有出现你的那种情况!!
同意6楼观点!!!!!!!!!!