主题:ABB变频器遇到问题
点击:1395 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
HY666
我单位用ABB变频器控制一台4KW水泵,运行一段时间后(时间没准,也许2-3天,也许几个小时),变频器就会出现很大噪声,并保护停机,显示"F0022" ,说明书上找不到这个代码.断电后重新上电,起动正常,运行至40Hz时,噪声出现,一会便保护停机.请诸位老师指点一二,谢谢!
06-06-06 21:07
1楼
编辑
引用
管理
龙龙七
是不是出现F0001?是的话就把参数2601改成0
06-06-06 23:11
2楼
编辑
引用
管理
龙龙七
哦,我看错了。故障代码有的,原因是电源缺相。
06-06-06 23:15
3楼
编辑
引用
管理
rcdz1
你用的是400系列的吧?估计和如果供电正常的话,估计是主控板有故障.
06-06-14 11:15
4楼
编辑
引用
管理
wangkx2000
同意3楼的看法。
06-06-15 13:27