主题:一個困扰了我很長時間的問題

点击:2046 回复:2

最近在做A1SJ71UC24-R2模塊和PC通許的軟件,在發了大量時間了解了通訊協議后,發現怎么也連接不上A1SJ71UC24-R2 ,波特率等等設置都是對的,我覺的我寫的程序(DELPHI作的)也沒有問題,各位是否有測試A1SJ71UC24-R2通訊的軟件(我不需要源代碼,主要是看我的程序的問題還是硬件的問題)能否發一份給我.
  如果不是軟件的問題,(我對与PLC通訊不了解,因為剛開始做)問題出在下面的那种可能最大,大家幫我看一下:
  1.我用的是標准的RS232通訊電纜,經測試是沒問題的,是否三菱的通訊電纜与我們平常用的不一樣?
  2.除了波特率,停止位,通訊協議(我是用的4號專用通訊協議),等設置外還有其他的設置.
  3.可能是A1SJ71UC24-R2壞了.(我同事說前一段時間還測試了触摸屏,可能性較小.如果壞了怎么能測出來)
  
  初來乍到就給大家添麻煩,不好意思,我一直是作軟件的,同樣希望我能在PC開發方面幫上大家.
03-08-27 15:44
你可以使用windows自带的超级终端来接受plc传来数据,并注意,模块上的通讯灯是否闪烁。我个人认为最好你用其它软件调试过了再使用自编的东西,你可以使用“串口调试助手”软件,国内的,免费软件
03-08-29 14:42
TO adautomation:
   问题我找到了,主要是电缆的接法有问题。
   谢谢你的恢复,:)
03-08-29 22:25