主题:FX2N系列与上位机通信

点击:2504 回复:7

偶的通信总是失败
请问各位大虾,在plc程序中要做何设置,除了设置D8120和D8121外.
我用的是编程口(RS232)通信.上位机软件采用组态王,且只进行读操作.
06-06-05 16:57
就要设置这两个就可以了啊,你组台王的设置检查一下看看
06-06-05 17:02
组态王不是只要设置一下com口就行了吧,其他方面也没什么了.
如果只是读操作的话,plc程序中是否要体现.
06-06-05 17:48
编程口应该不用设定D8120.除非你用的是通讯板.
你看那个触摸屏与FX2N的编程口通讯还用设定D8120?或是需要PLC做一个通讯程序?
06-06-05 21:15
我用的是PLC的编程口与计算机的com口连接,好象组态王并不需要设置过分 复杂的参数.
06-06-06 10:31
如果你安装了驱动,那么很简单:
使用FX系列PLC的编程口与组态王通讯,组态王中定义定义设备时,选FX2->编程口PLC的编程口的通讯参数是固定的,我们无法改变,在组态王中定义串口参数9600,7,1,偶校验。
06-06-06 11:50
大家好 想向大伙学习PLC的通信问题
06-06-06 12:30
多谢大虾lingfeng70985,我的通信测试已经成功了.