PLC扩展单元输入点在程序中需另外设制后按主单元输入点后编号?还是直接按主单元后编号就行了?需另外设制的话,请高手们教教我,多谢多谢!!!!!!!!
06-06-01 23:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主机与扩展各是什么型号?
06-06-02 09:47
2楼
编辑
引用
管理
ycyhq
三菱FX1N-60MT和两只FX2N-16EX,另外问问扩展后再带两只FX2N-4DA行吗???
06-06-02 11:04
3楼
编辑
引用
管理
ycyhq
上述物品加F940GOT-LWD-C,你那要多少银子,我公司急用,我在杭州
06-06-02 11:08
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
ycyhq
在 2006-6-2 11:04:00 发言
【内容省略】
FX1N-60MT主机上的输入:X0~XX43,输出为:Y0~Y27;
后第一个FX2N-16EX的地址为:X50~X67;
第二个FX2N-16EX的地址为:X70~X107;
再带2个4DA能不能带动要看PLC的DC5V电源能不能够用,详细你查一下手册;
06-06-02 15:16
5楼
编辑
引用
管理
ycyhq
在程序里直接写就行了吗??我的意思扩展块需要在程序里定义不?另外报个价啊
06-06-02 19:04
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-16EX不需定义;
价格来电联系;
06-06-03 08:41