各位大哥,小弟第一次接触流量计,看了说明书后,还是不知道流量积算仪的仪表系数如何设置K的值?K值是怎样得出的!望大哥赐教!谢谢!
06-06-01 10:38
1楼
编辑
引用
管理
yzg009
没人说话呀,在线求等啊!
06-06-01 14:43
2楼
编辑
引用
管理
yogurt
K值就是流量传感器的仪表系数。是厂家标定的时候给的。这个可不是自己随便设置的哦。我专门做流量计的,有兴趣可探讨QQ21477219
06-06-01 15:38
3楼
编辑
引用
管理
wq99022320
K值厂家标定好拉的
你把哪个值按照仪表说明书设置进去就可以了
06-06-02 09:32
4楼
编辑
引用
管理
pgngiant
To yogurt
K值应该是出厂的时候就有,但可以修改的吧?爱尔美特的电磁流量计叫什么GK值吧,不知道是不是和此中所说的K 值差不多?
06-06-03 12:23
5楼
编辑
引用
管理
hfll1997
K值是轻易不能动的,现在好多的厂家都设有密码。其实没有必要知道怎么得到的。