主题:C200H的I/O地址设定无法传输到PLC中?

点击:1562 回复:4

今天遇到个问题,设备长期停用,要恢复时发现一个问题,请各位帮忙解决。
PLC有八个输入输出插口,发现第四个插槽中的输出单元的点在程序中全部消失,软件显示PLC  I/O地址故障,发现I/O插槽地址被修改,但我无法将改好的I/O表传输到PLC中。
表情表情
06-05-29 21:48
1)
CPU TYPE ?
2)
ALL IO UNIT TYPE  LIST ?
06-05-30 01:23
后面模块具体的配置?
06-05-30 09:30
cpu type: C200H    Omron
I/O type: ID212/OD212
基板是8插槽的,具体配置是I,I,O,O,O,I,I,I
使用软件读取程序是没有问题的,但是发现只要一联线就会提示PLC有错误,查看错误日志显示:
错误代码---0X00E0
状态---致命
详细内容---IO设定错误
检查后发现IO设定已经被修改,只设定了前四个插口
我感到很奇怪的就是,我更改了IO表后却无法传输到PLC
06-05-30 10:35
C200H CPU01對不?連CPU都說不清楚!
1)
用KEYBOOD去初始化IO TABLE。確定您的記憶卡可存取!
2)
若失敗依然;IO損壞或底板損壞。
06-05-30 13:55

工控新闻