主题:cpm1a工作时出现的奇怪现像!
点击:3975 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
tthkxj
[face=楷体_GB2312][/face]是这样的:前段时间它一直工作稳定,周围环境也没什么变化,但最近总现这样的现象,就是它的输出点全部或部分突然全部断开然后隔0.1秒左右又全部接通如此反复,让输出继电器发出很响的动作声响,然而它的输入点却是工作正常,输入点工作正常而输出点混乱不明白是怎么回事,而且最容易出现这个问题的是动作最频繁的那几个输出点,目前还没查出原因,请大家指点!
06-05-29 11:04
1楼
编辑
引用
管理
sslovess
看看程序是不是有误触发的地方!
06-05-29 11:08
2楼
编辑
引用
管理
tthkxj
程序好象也没什么问题,现在这两天又好了,
但是可能过几天又会出现,出现好几次了!
06-05-29 11:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
硬件故障;
06-05-29 11:28
4楼
编辑
引用
管理
pycathiu
换一个PLC试试吧
06-05-29 16:35
5楼
编辑
引用
管理
tthkxj
谢谢大家,请问事除了更换还有别的方法吗?
还有就是大家有没有遇到这种情况呢?
06-06-02 09:30
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
有可能瞬间失电:某个设备启动造成PLC或输入供电电压下降,PLC程序输出终断.
查一下是否有大设备影响PLC供电,输入电路供电,PLC的DC24V输出是否使用,如用了重点查可能就是它的负载大了.
我不认为PLC有问题.
06-06-02 16:08
7楼
编辑
引用
管理
eric_guo
PLC晶振坏了,
06-08-02 09:50
8楼
编辑
引用
管理
wei780711
24VDC有没有短路现象
06-08-02 10:34
9楼
编辑
引用
管理
modyhank
我来分析下: 一:你可以看PLC面板上的LED批示灯,是亮,是灭,还是闪烁,再查相关手册;
二:用电脑通过外围端口用软件进行内存监测,再对应程序和一些出错标志位具体的逐步分析.
三:个人认为是程序和环境造成,要不就是CPU坏了~~~!!
06-08-02 16:42