主题:用PLC量长度

点击:1169 回复:3

我昨天接到一台机,是用AB的PLC控制的,这是第一次接触到AB的机型,这种PLC可以自带模拟输入,编码器直接接到PLC的24V输入口,送料长度由拔码器直接在PLC上面拔码。现在的问题是PLC报警死机,大概是CPU出问题了,我没有这方面的资料,也就没有动它,准备换三菱的做。程序上的事好写,问题是这个模拟量不好搞,用三菱的要加模块才能定长度,我对这方面也不是很了解,也没有找到FX2N-1RM资料。不知道怎么写才行,有熟悉的请指点一下,谢谢了。如果有资料发一个给我也行。
kgdsyss@163.com
06-05-25 09:07
昨天晚上我为了研究编码器是怎么回事,又搞到十二点才睡觉。到最后也终于知道编码器怎么用了,也谢谢网上的一位高人指点。搞懂后那个高兴啊,真是没得说。我也并不是说我牛,而是要对那些“跪求某某设计”的人来讲一讲:向别人请教的同时,自己也要花点精神才行。知识不是跪着下来别人或者上天就会给予的。
06-05-26 08:25
同意
06-05-26 11:02
知识是要自己钻研的。
祝贺您取得成功!表情表情表情
06-05-27 10:34