登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:熟悉施耐德变频器的朋友进来看看吧
点击:1586 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
JIEWANLING
一台22KW的电机用的是22KW的施耐德58系列变频器,频率给定由DCS给出,由于电机负载重经常出问题影响生产,后改用功率大一档的同种变频器,出现的问题如下,用面板控制时频率从0---50可调,但用DCS控制时,当DCS给定频率为50HZ时变频器显示输入频率和实际频率都只有35HZ,检查频率上,下限没有设错,高速(HSP)也已设定,需要说明的是原来用22KW的变频器时控制情况正常,换上的变频器是才买的,各位高手看看问题在哪?
06-05-22 21:16
1楼
编辑
引用
管理
万大爷
改用功率大一档的同种变频器啥意思?也是58?
06-05-22 22:51
2楼
编辑
引用
管理
JIEWANLING
是的
06-05-23 07:32
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-05-23 08:45
4楼
编辑
引用
管理
JIEWANLING
频率给定是由DCS给出的数字信号,不是模拟信号,变频器有通讯板,通讯协议是PREBUS(这个协议的英语拼写我计不太清楚)
06-05-23 20:10
5楼
编辑
引用
管理
万大爷
你的负载是啥?宏——配置正确吗?刚出厂的变频器是物料输送HDG。
06-05-23 20:25
6楼
编辑
引用
管理
万大爷
怀疑你原来的22KW58可能是设置不当,在注意传动规格是否正确。
06-05-23 20:43
7楼
编辑
引用
管理
JIEWANLING
负载是粉碎机(粉碎物料为胶类树脂)----谢谢万大爷,我明天去查你说的你个问题
06-05-24 20:37
8楼
管理
ljyljyljy
该帖内容不符合相关规定!