功率100千瓦要导线要用多少平方的
06-05-19 23:57
按公式380/220V:S=PL100/y380平方U的百分数
S-----平方毫米;P----功率;L-----线长(米); y-----线的导电率(铜:54米/平方毫米);U------允许电压损失百分数。
06-05-20 01:33
xiexie
06-05-20 06:43
电机电缆选择
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
2.2K一下=1平方毫米
3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米
7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米
18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米
37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米
75K=35平方毫米
90K=50平方毫米
110K=75平方毫米
06-06-11 16:01
4楼所说甚对.
06-06-11 19:08
不错.
06-06-11 20:16
功率的1/2
06-06-15 11:59
50足够
06-06-16 13:24
VV3*70
06-06-17 16:21
70
06-06-23 16:52