主题:请教wincc与s7-300的连接问题(急急)
点击:5411 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
tianjc
原有一工控机,cp5611卡,可以顺利连接wincc与s7-300,但由于需要调试,虚与本本连接,只能考虑串口,但在本本上,可用mpi电缆连接step7,却始终无法连接wincc??请问wincc支持串口连接s7-300吗?可以的话,改如何正确设置??、谢谢指教!!!!
03-08-11 22:46
1楼
编辑
引用
管理
njhm
当然不可以咯,如果WINCC支持串口,那么你的工控机还要买CP5611干吗,不直接用串口得了?
03-08-21 14:45
2楼
编辑
引用
管理
flydragon
用串口连接s7-300 PLC需要使用另外的设备,是一个232转485的适配器,货号好像是
6ES7972-0CA21-0XA0,还有一根电缆6ES7901-0BF00-0XA0 。
03-09-21 19:17
3楼
编辑
引用
管理
zhf627
用串口连接s7-300 PLC需要使用一个MPI转232的适配器,有售
03-11-30 02:34
4楼
编辑
引用
管理
心情
我用5611连的,可以啊。那是你连PLC时设置的
在WINCC中PLC变量中设置MPI就可以了。与PLC设置同
03-12-01 16:38
5楼
编辑
引用
管理
petersu
普通笔记本可以用PC ADAPT
该东东适合与现场调试用。
03-12-03 08:31
6楼
编辑
引用
管理
myqz
本本可用CP5511或5512卡。
04-01-31 21:35
7楼
编辑
引用
管理
xuq
http://www.fourstar-dy.com/jkcp.htm
有232转485的适配器
04-02-21 22:15
8楼
编辑
引用
管理
xj2000
用串口连接s7-300 PLC需要使用一个MPI转232的适配器,
04-02-22 15:22
9楼
编辑
引用
管理
杨康
我也有一个适配器,和楼上那位老哥说的型号一样。但是本本是USB接口。请教各位如何联接S7-300。
05-11-05 17:14