主题:又一个电机配空开的问题,向大家请教了。

点击:1675 回复:7

1个 0.37kW三相380V电机,额定电流1.1A。打算配3-PD2A的空开。
1个 0.75kW三相380V电机,额定电流2.0A。打算配3-PD4A的空开。
在样本上有这两种型号。
请问大家意见如何?
谢谢了。
06-05-17 21:59
应该没什么问题吧!不过我想小的电机换个4A的,大一点的换个6A的应该更好一些!
06-05-18 22:01
不用配大的,空气开关是起保护作用的,放大了,就起不到保护作用了.
06-05-25 14:04

pzg

同意你的说法
06-05-25 15:46
用来到过载保护就按电流的1.3倍配,短路保护就按2.5倍配吧
06-05-25 16:40
还是可以的.
06-05-26 12:51
保护的方面可以考虑采用热继,然后空开就可以稍微配大一点
06-05-26 13:46

tyc

电机功率小,但他的启动电流就不一定小,我曾经一台1.5KW的小电机,配了6A的开关总是跳闸,用热继做过载保护比较好
06-05-27 10:39