主题:请教达人:PLC数据区初始化问题

点击:1918 回复:6

我想用ADD实现一个累加的问题,如:ADD DM0 DM1 DM1(DM0里面的数据是采集到的模拟数据),现在遇到的问题是DM1我没有办法初始化为0。
请有经验的高手指点一下,谢谢啦!
06-05-16 13:23
加一個BSET(71)
06-05-16 13:33
还是没有实现,BSET跟MOV都是把数据传送到目的区域,都不行。
06-05-16 15:28
-----bset
    #0
   dm1
看你什么时候想初始化,开机还是什么时候,条件自己加
06-05-16 16:19
这样可以不呢?
-25315----bset
                      #0
                      dm1
就是开机的时候用一个first on语句
06-05-16 21:09
try it
06-05-17 11:12
开机时DM0000没零!
                                                     __________
|-----] [--------------------------------------------|  bset(71)  |
|  25315                                          | #0000     |      
|                                                     |  DM0000  |
|                                                     |  DM0001  |
|                                                     |_________|
06-05-26 11:12