登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教消除水锤的方法?

点击:2375 回复:11

我单位的太阳能自动上水管道有水锤现象,请问谁有简单易行的方法消除吗?谢谢了。
06-05-05 12:47
多并联两个电磁阀,逐一延时关闭
06-05-05 12:51
弄个单向阀
06-05-05 14:02

引用 jczwfy 在 2006-5-5 14:02:00 发言【内容省略】

水锤好象就是因为使用单向截止阀才容易造成的吧?而且我单位原来管道中已经有了,只是位置不好操作,否则,我就准备给拆了。
06-05-06 09:46

引用 老实农民 在 2006-5-5 12:51:00 发言【内容省略】

这种方法是不错,不过还有简单的吗?
06-05-06 09:49
想办法让阀门开关时变得缓慢一些就行了
06-05-06 15:37
采用缓闭式止回阀或电动闸阀是有效的方法
06-05-07 12:02
抽水电机用变频器控制,停机时电机匀减速停止应该能起到一定作用
06-05-08 17:04
电动牵引的蝶阀也可以的   不过要大管道才行
06-05-22 13:59
在水泵出水口安装缓冲法兰!!!
06-05-31 23:04

上一页下一页