有个问题请教大家
我想用安川伺服电机做定位控制。但是我输入伺服驱动器的脉冲最大只能有5K HZ(而安川伺服可以接收的最大脉冲频率为500K HZ),通过对应关系,5K HZ只能使伺服电机做很慢速度的运转。
想请教的是:能不能通过设定安川伺服驱动器的参数,达到5K HZ对应伺服电机最大速度运转呢?
如果能的话,是哪些参数呢?
03-07-21 16:42
1楼
编辑
引用
管理
fan27
不能地
04-01-01 17:41
2楼
编辑
引用
管理
zhao771
可以,调电子齿轮参数。
04-01-01 18:24
3楼
编辑
引用
管理
zhao771
但精度不高,比如你一秒钟机械走1000毫米,你发5k脉冲,你每脉冲的分辨率就是0.2毫米