请教各位大虾:一个漏电开关控制几台电脑,我的电脑用的是飞利浦的显示器,最近出现如下问题:
1、使用时无端跳闸;
2、只开一台电脑时(无任哪台),第一次将送电没问题,第二次送电时跳闸;过几分钟后送电又可以。
请各位同仁帮忙分析一下。
06-04-30 11:35
1楼
编辑
引用
管理
xxyyjj3456
高次斜波干扰 产生漏电
06-04-30 14:24
2楼
编辑
引用
管理
lljjff
同意上面的说法,买一个漏电电流较高的断路器,
06-04-30 15:47
3楼
编辑
引用
管理
liujingchen
不懂,但我认真对待,吸收
————————————————
开始学电工,不懂得大家多多关照
06-05-01 20:11
4楼
编辑
引用
管理
SLN
漏电!
06-05-01 22:35
5楼
编辑
引用
管理
tyc
我用了较高漏电电流的断路器,还是这种现象;请各位大侠帮帮忙
06-05-08 16:36
6楼
编辑
引用
管理
TXQ-LOVE
试一试漏电电流较高的断路器
06-05-08 16:57
7楼
编辑
引用
管理
陆明
电脑一般不要接漏开,如果条件好的话可以接漏开,只是要把漏电大的电脑(主要是元件 老化了漏电)废弃
06-05-28 10:00
8楼
编辑
引用
管理
qwqzb
漏电开关只保护3,4次,国产的以后就习惯性流产了,哈哈
06-06-15 12:46
9楼
编辑
引用
管理
SLN
1、注意负载是否太大?尤其CRT启动时的冲击电流、开关电源的初始电流。
2、看看有没有机壳接地的、或连接带接地的屏蔽电缆。
你说的第二次送电是什么概念?
我这带7台电脑、2台激光打印机、热水器一直正常,只是如果显示器开关都没关的时候送电,偶尔会送不上。所以下班时要把显示器的电源关掉。