主题:一个压力变送器的模拟量信号同时接入DCS和DEH系统?[求助]

点击:5466 回复:17

坦诚的说不明白DEH是什么系统。
不过偶认为不能把鸡蛋放在一个篮子里。
对于重要的参数什么最危险,现场仪表信号失灵或不准最危险,因此现场重要的点都是冗余设置多个测量仪表同时使用。而且好多设置是三取二,四取三之类的设置。
因此偶认为一个信号进两套系统不是一个理想的设计理念。
13-05-06 10:34
个人觉得,还是电流信号比较稳定,电压信号对距离、干扰因素等影响比较大。
15-12-13 23:03
可以的  有种安全栅一进二出  以前我就用过  很方便
15-12-27 14:33
模拟量信号可以加一个一进两出的安全栅!
16-03-21 15:49
可以接入其中一个,然后用4-20输出到另一个
17-03-02 19:57
保守的话弄个信号隔离器一拖二的!简单救急的话信号一串也可以用!开关量的话用个中继就看你控制要求了!
17-11-08 06:14
开关量也可以用隔离器或安全栅一分为二啊
18-06-05 19:42
不论是开关量还是模拟量都有一进两出的安全栅,在我们公司都是这样使用的,MTL的,辰竹的也有
18-06-23 09:23