主题:FX PLC编程口老是容易烧坏
点击:2990 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
czy1878
救命啊!兄弟们,我在使用三菱FX PLC时,常遇到地线带电时烧掉编程口,哪位高人能指点一下,怎么进行隔离,使它在外界漏电时避免烧坏编程口?
06-04-25 21:23
1楼
编辑
引用
管理
wulinjun123
我想应该是你的PLC或者电脑接地不好吧
06-04-28 15:11
2楼
编辑
引用
管理
haidefeitian
哪里漏电这么厉害,先处理漏电问题吧.
06-04-28 15:53
3楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
检查设备布线情况,检查接地线为何带电,我也有过类似情况,那就是因为变频器比较多导致接地线带电
06-04-28 19:02
4楼
编辑
引用
管理
czy1878
我检查过,接地都很正常,并且直接连接地线的,如果是漏电引起,有没办法隔离?
06-04-30 13:45
5楼
编辑
引用
管理
ymenyuan
可以考虑装一个隔离变压器看看
06-05-08 15:17
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
ymenyuan
在 2006-5-8 15:17:00 发言
【内容省略】
不错;
06-05-08 16:38
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
正常工作情况下,你的PLC编程口接着什么吗?
06-05-08 17:41
8楼
编辑
引用
管理
abcamlj
学习学习
06-05-14 12:57
9楼
编辑
引用
管理
czy1878
正常工作下接着电脑串口,我用上位机在通讯
06-05-27 08:34
上一页