厂区内有近700米左右的道路, 想在路的单侧装路灯. 共 20盏, 每盏200瓦, 电缆穿PVC管埋地敷设, 请问: 应选用哪种电缆, 电缆的截面是多少?
我本来想采用 2芯铜芯电缆(非铠装),6平方的, 有人说最好是带铠装的,且700米的距离采用6平方的可能会有压降. 他说得对吗?
谢谢!
06-04-25 14:36
1楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
10平方的,2芯铜芯电缆(非铠装),可以了
06-04-25 21:55
2楼
编辑
引用
管理
kude
谢谢楼上的朋友
06-04-27 07:16
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 12:45