主题:哪位大虾知道?交流互感器可以启动接触器吗?

点击:1994 回复:11

看过一篇文章,说是用交流互感器启动接触器的线圈,我很纳闷,互感器次级有那么高的电压吗?能启动吗?请高手解答。
06-04-25 06:58
若是一般的交流接触器是可以的 电压互感器二次侧的电压是100伏
06-04-25 07:40
可以
06-04-25 08:14

电压够应该可以
06-04-25 10:43
最少220V的接触器,我实验了,用12伏是不可以的。根本不吸合,电流互感器,就更不可能了,电压互感器没实验
06-04-25 14:15
交流互感器不可以启动接触器
06-04-25 20:13
应该是交流电压互感器吧.二次电压100伏.
06-04-26 21:06
如果得,哪一定是用互感器作启动信号,再用中继控制接触器了
06-05-18 23:51
不能。电压,电流。均达不到要求。如果得,哪一定是用互感器作启动信号,再用中继控制接触器了
06-05-21 22:16
电压互感器的二次侧电压为100v,可以启动100v线圈的交流接触器