主题:谁试过这种仪表接线,哪位大侠给指点一下。

点击:2369 回复:15

[color=#FF7F50]4块仪表4-20mA 信号,共用一个模拟量通道,用继电器控制分时接通,分时显示。不知可不可以,哪位大侠给指点一下。
06-04-24 15:03
可以   我的QQ310395479   我想可以
06-04-24 16:22
可能有问题
06-05-06 16:49
该用户被锁定!
06-05-08 20:03
可以!!!!
06-05-09 15:22
最好不要这样做,虽然想着问题不大,但实际运用起来可能还是会出现你意想不到的问题.另外继电器触点的接触电阻还可能影响你的信号,切换通道后显示还会有一定的时延等,对测量都不利.
06-05-26 11:13
同意6楼的观点。
06-06-02 16:13
还是看你的测量要求,一般不建议这样做,因为供电电压不一定相同!在加上四个仪表的负载电阻不同,还有继电器触点的接触电阻也不一定相同,势必会影响你的仪表的测量和信号的!
06-06-14 11:48
8楼
该帖内容不符合相关规定!
06-06-14 14:27
用一台巡检仪不就解决了