登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:有奖问答--关于S7-200与MICRO/WIN V4.0 通讯的问题
点击:3282 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fengjunwei
大哥帮帮忙吧
s7-200系列 CPU 224 CN ,软件MICRO/WIN V4.0,在传输数据是能够把数据块和
系统块传输到PLC中,当传输到程序块时就提示”非致命的错误“有哪位高手帮忙回答,
奖励QQ号一个(六位),来文清告之您的油箱,信誉之上
06-04-23 19:27
1楼
编辑
引用
管理
country
我也遇到跟你一样的情况,我下载程序进PLc,出现错误0082,后来换了好几种程序,都是以前用过的,可行的,还是显示这个错误,哪怕是最简单的一行指令也这样,我的PLC是CPU226 CN RLY 请教:是不有什么设定没有设定好啊?还是软件版本不够,我使用:MicroWin V3.2
各位大大们帮帮忙啊~~~~感激了~~~~
06-04-24 11:35
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件必须用MicroWin V4.0 SP3以上的版本;
以下的版本不支持CPU22*CN的PLC;
06-04-24 14:28
3楼
编辑
引用
管理
bbenben
自动控制~~
不说这个词很久了
06-04-24 16:29
4楼
编辑
引用
管理
ikkoku
s7-200 cn好象是西门子专供中国市场的,只能在中文环境下写入程序。建议:
1。升级到 step7 micro/win 4.0 sp3 ,操作系统用中文win2000 sp4 或 中文winxp sp2
2。打开软件,在tool--option--general--language里选择chinese,然后好象还需要退出重起一次软件(也许不要,记不清了)。
应该就可以了,楼主试试。
06-04-24 21:41
5楼
编辑
引用
管理
ikkoku
wangjzit@yahoo.com.cn
抱着中奖的希望……
06-04-24 21:42
6楼
编辑
引用
管理
ruiheziyan
同样,我也碰到一样的问题,我最后也是试了最简单的问题,结果错误提示是一样的.看到大家这么说明天去试试.
06-05-06 17:53
7楼
编辑
引用
管理
afei5645
请公布最后正确答案
06-05-06 19:01
8楼
编辑
引用
管理
whitecrow
软件版本太低
06-05-06 22:30
9楼
编辑
引用
管理
wzfustc
用step7 micro/win 4.0 sp3 语言选择中文!
06-05-18 11:35
上一页
下一页
工控新闻
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
更多新闻资讯