主题:请教:国产风机 能否在60HZ电压不变条件下工作
点击:1173 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wzq8933
公司设备出口到韩国,韩国供电与咱们电压一样,频率是60HZ,设备上有轴流风机,不只能否正常工作。请指点。
06-04-21 14:39
1楼
编辑
引用
管理
刚
频率改变,整距线圈电动势会增大0.2左右。也就是说可能有烧毁线圈的危险,但是如果他们不是满额运行的话,可能会稍微好一点。但是也不保险。
06-04-21 16:48
2楼
编辑
引用
管理
bruce7906
用变频器试试就知道了!
06-04-26 09:19
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
60HZ的时候,50HZ的电机会产生噪音和震动,转速也会增加百分之二十。问题就出来了。
06-04-26 09:44
4楼
编辑
引用
管理
wjflhp
转速增大,烧毁电机
06-05-19 22:45