主题:求助:请问热继电器主触点过热到底会不会跳脱??

点击:4809 回复:30

都不知道你们怎么做电工的 如果这个热继电器是好的话,过热肯定回跳啊  不然还要保护干什么
06-05-07 15:49

引用 jxpx_hegong 在 2006-4-21 14:45:00 发言【内容省略】

06-05-08 09:52

引用 songpingfly 在 2006-4-21 18:10:00 发言【内容省略】

06-05-08 09:54
这个由于热的传导肯定是会跳的
06-05-08 14:27

引用 YYQ221 在 2006-5-7 15:49:00 发言【内容省略】

不知道不要紧,但不要想当然,你去拆一个坏的看看去.看来你对继电器概念就不是很了解.论坛是去求真的地方不是PS人的地方
06-05-08 14:49
会吧
06-05-08 19:12
我个人的看法是不一定会跳
原因1、热继电器的工作原理是双金属片因过电流或大于设定的整定电流值时因双金属的热敏系数不同而发生形变而使其断开
     2、你说的主触头过热我想主要是因为接触不良造成的,而它的过热程度通过传导到双金属片时如果能达到大于设定电流过热的程度自然会跳,如果达不到你说会不会跳呢???不跳的结果也会很严重的哦!!
 所以希望你在安装检查的时候能仔细检查各螺母是否拧紧
06-05-21 10:42

SLN

一般的热元件无主触点(进出接线端子间是电热丝),热元件的动作靠电热丝的加热,双温金属片变形推动辅助触点动作,完成保护功能。
06-05-21 16:48

引用 ljs0336 在 2006-5-21 10:42:00 发言【内容省略】

06-05-21 18:48
你是不是电工呀,会跳吗?不会的,跳的是控制回路呀