主题:求助:请问热继电器主触点过热到底会不会跳脱??
点击:4809 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
chen_35
请问热继电器主触点过热到底会不会跳脱??就是接三相380V的那三个触点!!!
06-04-21 12:39
1楼
编辑
引用
管理
chen_35
有人说会又有人说不会~
06-04-21 12:40
2楼
编辑
引用
管理
jxpx_hegong
不会
06-04-21 14:45
3楼
编辑
引用
管理
海阔
可能会吧
06-04-21 17:41
4楼
编辑
引用
管理
songpingfly
都不知道你们怎么做电工的 如果这个热继电器是好的话,过热肯定回跳啊 不然还要保护干什么
06-04-21 18:10
5楼
编辑
引用
管理
myw816
一般的热继电器,哪里来得三相主触点??
06-04-21 19:34
6楼
编辑
引用
管理
liulingtong
会,我曾经遇见过,热继电器主触点其中一相的垫片边缘有切口,接触不实,经常停机,最后更换垫片后就没事了
06-04-21 20:42
7楼
编辑
引用
管理
云卷云舒
想不明白你说的
最后修改:
2006-4-22 19:17:38
06-04-21 21:13
8楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
很搞笑,不是吗?
06-04-21 21:34
9楼
编辑
引用
管理
panjan
你说得失热元件开焊了吧
06-04-22 09:21