主题:接触器选型
点击:2882 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
CHGM
250KW三相异步电机星三脚控制,三个接触器如何选取?(300A,300A,250A三个是否满足?)
06-04-19 15:35
1楼
编辑
引用
管理
WWHANG8848
看电压等级才能下结论的
06-04-19 21:00
2楼
编辑
引用
管理
syjswl
怕是小点了
06-04-19 23:50
3楼
编辑
引用
管理
没壳蜗牛
应该都一样。
06-04-20 03:27
4楼
编辑
引用
管理
兔兔
500A,500A,250
06-04-20 11:37
5楼
编辑
引用
管理
zcl123456
同意4楼
06-04-20 12:42
6楼
编辑
引用
管理
mmcu
350A,350A,200A, @380V,50HZ.
关键你应该查看一下电机的额定电流。现在我的选型是按照额定电流500A左右的,但是我想可能实际的额定电流没有那么高。所以应该已经足够了。
06-04-20 14:14
7楼
编辑
引用
管理
ZQN
建议这么大功率的电机不用Y-△起动,可用软启动器,变频器等.
06-04-20 14:25
8楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
电机大了,星-三角启动不适合
06-04-20 14:51
9楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
朋友:你的电机太大了用星三角启动不行,因为这样的话电流还是会很大电流上升率很快会影响电网供电质量的强烈建议你使用变频器将启动电流降低在一定的范围内为好!