三菱S520-1。5KW运行正常,停机后拉下电源,只听一声巨响,整流桥毁了这怎么回事啊。请各位大虾指教
06-04-16 11:16
1楼
编辑
引用
管理
tklong
接电抗器了吗?
06-04-16 17:22
2楼
编辑
引用
管理
li_feng123
没有的
06-04-17 08:24
3楼
编辑
引用
管理
zsyf
只见过上电炸的,没见过断电炸
06-04-17 08:30
4楼
编辑
引用
管理
菜鸟上线
断电瞬间整流桥承受过高的反向电压而击穿,建议按二楼所说,
检查直抗器。
06-04-17 10:48
5楼
编辑
引用
管理
li_feng123
老大,没有电抗器的啊
06-04-17 14:07
6楼
编辑
引用
管理
chumge
支持二楼所说~~~~~~
06-04-17 17:32
7楼
编辑
引用
管理
jsyzhwl
是拉灯在作祟.......
06-04-17 17:44
8楼
编辑
引用
管理
dale2000
是不是变频器还没有完全停下来就断电啊,如果是可以理解
06-04-18 14:48
9楼
编辑
引用
管理
li_feng123
停下了,都停了好几个小时的啊