单位中欲安装11台1.5p空调,三相四线供电,三相为4台,4台,3台。请问:如何选择零线?
如果只有两相空调工作,则零线电流有多大?
06-04-15 22:29
1楼
编辑
引用
管理
za1yan2
应该是保护接地,不该称为零线吧!
06-04-15 23:32
2楼
编辑
引用
管理
青苗
零线的线径应等于或大于相线的线径
06-04-16 14:59
3楼
编辑
引用
管理
liulingtong
6或10平方相线,4或6平方零线,不建议两相空调工作.一台空调电流将近6个,4台就是24安培,三相电流互差120度,你计算一下就知道了
06-04-19 17:44
4楼
编辑
引用
管理
lgh352253
我们应该考虑零线最大电流,也即一相(如A相)4台全开,其余都没开的情况,此情况为零线最大电流情况,此时零线应与主相线(如A相)一样大。故零线应与火线一样大。
不过,你应该再拉一根地线!
06-04-30 12:27
5楼
编辑
引用
管理
copy
你说的两相应是单相吧。
家用的空调一般是单相的,对于单相用电设备一般都是零、相线等径的,就象照明电路一样的。