登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教:发电机接零问题! 忘大侠指教
点击:2583 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
你看看两发电机地线是否连一起了
06-04-24 13:04
11楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
出现冒黑烟,然后死机不知是什么地方出现冒黑烟?你的电机是哪里坏了?
我感觉不是什么零线问题,是两台发电机并网后不同期。
要磨是系统有谐振过电压,烧坏发电机的局部,你对冒黑烟的发电机检查了吗?
06-04-24 14:48
12楼
编辑
引用
管理
hujianhai
请说明是什么地方出现冒黑烟?什么东西死机?
06-04-24 16:45
13楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
10楼的说的有道理,
我们单位用2台变压器,零,地线分的很详细.
道理是一样的.
找问题要找根,知其然更要知其所以然..................
06-04-25 22:11
14楼
编辑
引用
管理
kql
两台发电机零线接在一起,在接入大地,你试试,说的不一定对.
06-04-26 18:50
15楼
编辑
引用
管理
wzd99595
我同意10楼的意见!!!
06-05-24 11:11
16楼
编辑
引用
管理
微笑的忧伤
零线应该是分开接的吧
06-05-24 14:44
17楼
编辑
引用
管理
wulinjun123
冒黑烟是发动机的排气口吧!
单独开没问题说明发电机是好的,冒黑烟主要是发电机过负荷了,但是只达到了100KW又说不过去。
把350KW的相线和零线的电流测量下看正常不,两台同时开的时候。
重点检查零线回路有没有接触不好的地方