主题:关于S7-200与TD200的问题
点击:975 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
我是个刚毕业的小菜鸟,现在工作中用到S7-200和TD200
那位前辈能告诉我他们之间的通讯线可否自己焊 如果可以的 话能告诉我线序不??
先谢谢拉 ~~
06-04-09 12:48
1楼
编辑
引用
管理
agitator898
通讯线可以按照RS485标准自己做,S7-200手册上有DB9引脚分配表。主要是2、3、7、8脚对接。如果TD-200采用外部供电,只要对接3、8脚即可。