用SET指令驱动非掉电保持辅助继电器M,掉电重启后,M复位了还是保持SET状态?
06-04-04 19:28
1楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
这个好象好看你的SET前面的指令是在什么样的状态了。
06-04-04 20:00
2楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
如没有满足SET M的条件,M为OFF;
06-04-04 21:44
3楼
编辑
引用
管理
netboyljf
掉电后,无需RST也能让M复位吗?
06-04-04 22:14
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果M不是掉电保持区的继电器,则自动复位;
除非重新驱动了SET M;
06-04-05 08:33
5楼
编辑
引用
管理
netboyljf
明白了,谢谢大家