主题:pic求教

点击:1487 回复:6

大侠,能讲一下to指令后几个常数的意思吗?电流和点压的区别,通道如何指定啊??请大侠们教教我啊
06-04-03 00:55
是三菱PLC的模拟量输出模块
06-04-03 00:56
参考FX系列特殊模块用户手册;
06-04-03 09:47
大哥,你网站的资料太贵了
06-04-03 11:33
人家问pic,不是PLC
06-04-03 16:35
我找到资料了,原来如此,谢谢朋友们(不包含zcmy)
06-04-03 22:53
[to H0 k1 D100 k1]      
To指令是从plc写到特殊模块里面
h0:特殊模块所在的槽位
k1:特殊模块缓冲存储器地址
d100 :可把d100里数值写入特殊模块缓冲存储器1地址
k1:16位数值
06-04-12 14:48