主题:请教变压器分接头调整二次电压的方法
点击:2549 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
xxplhj
现有一变压器,运行在二档6000/400V,由于负荷的增加,二次电压较低,需提高二次电压,请问该如何调整?是调至一档还是三档?谢谢
06-03-24 23:11
1楼
编辑
引用
管理
luoxiaone
一般是三档,试试看最简单了
06-03-25 14:24
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
不知道,我也没有用过这么一个东西!
06-03-25 15:26
3楼
编辑
引用
管理
gjy123406
三档,不过这最好是叫电力公司来调,如果自己调没有调好或是没有调过去那后果很严重
06-03-25 22:34
4楼
编辑
引用
管理
电1234
三档5700V
06-03-26 20:44
5楼
编辑
引用
管理
myw816
一般的电力变压器,挡位越底变比越大.但也有的电力变压器挡位越底变比越小.
06-04-04 22:30
6楼
编辑
引用
管理
zy8080668
电压高了往高调,低了往低调
06-04-14 09:23
7楼
编辑
引用
管理
dygdjmzj
同意4楼的意见,没错。
06-04-15 00:40
8楼
编辑
引用
管理
lyj2755
变压器名牌上都有的,看看就知道了,不知道是有载调压还是无载调压,如果是无载调压的话调完一定要做试验的