主题:[求助]请教 拜托帮忙

点击:1435 回复:5

各位大侠:
      小弟问个小问题?
请教教 谢谢!!!
我有700W的加热管 15根  现在要选线  我选了6#的线 但是6#的线的单股只有4。1平方米  请问能不能用呀?我还要求要有点耐高温  *(就是说要放在高温旁边的)。。
请各位大侠  指导指导 谢谢啦  
拜托教我怎么选  用什么公式 依据是什么?
我的邮件:huangyanjiang113@yahoo.com.cn
vqq :25449407
06-03-24 10:34
怎么没有人回答呢??
55555555555
拜托了
06-03-24 13:28
你查一下做远红外加热的厂家的资料
他们有这样的线,以前用过,里面是纤维和云母结构耐温800度
06-03-24 13:36
那导线的电流怎么算呢??
用什么公式算 依据??
就比如 我有4.1平方米的线(单根)  该根线可以通过的最大电流为多少呢???
06-03-24 13:58
问的太简单了也不好回答。
用三相电线平方够了用单相的话肯定不行。有专门的高温线卖。楼主可以考虑用高温线把电热管接线引出来再用普通线接。
最后修改:2006-3-24 14:26:41
06-03-24 14:13
好方法
我怎么没有想到呢?
谢谢你
不过  算怎么算的公式有人知道吗?
06-03-24 16:02